问题:
把380V转220V, 给空开或漏保接两根火线做隔离可行?

自己动手想把380V的三相电(三线制没零线)用变压器转为220用电,
如图,给变压器前端接一个 空开或漏保,在需要用电时候在通电,这样安全用电变压器不发热,


请问各位懂电的朋友,给漏保或空开接2根同相火线做隔离,可以?




推荐答案:
你这个电路是成立的。但是前面的漏电保护器要换成保险丝,漏电保护器只有在零线、火线电流不平衡的条件下才起跳。由于漏电保护器的负载是一个变压器,即使变压器的次级短路,它的初级上的电流也是平衡的。因此漏电保护器不会起跳。


其他答案:
可以的,空开就可以了,纠正一下,这个是二相不是同相,变压器在淘宝上就可以买到,功率不同价格就不同。要注意的是,网上变压器有铝线绕的,正常必须是铜线绕的。